Ищу электрика, нужно провести свет в гараж. А именно внутри сделать разветвления для розеток, установить счётчик, щиток, ну и по-моему всё.
Docent86
07.10.2012, 19:20
Валера 13, какой ГСК, случаем не 31-й?
Железный Дровосек
07.10.2012, 19:32
Сделать - это одно, а получить подключение - совсем другое. Если гараж в ГСК, то начинать нужно с тамошнего электрика - он укажет на необходимые защитные устройства, без которых не обойтись.
Если гараж не в кооперативе, то надо получить ТУ у энергетиков, сделать проект, согласовывать его, реализовать, сдать им же работу и получить подключение.
то же самое! нужен свет в гараж
Docent86
07.10.2012, 20:02
надо узнать какой именно нужен счётчик, какой вводнй автомат и какое узо или дифавтомат надо.
Я вот тоже счас этим вопросом озадачился)))
Валера 13
07.10.2012, 20:35
Нет ГСК 15. Электрика нету. Сказали найти своё. И пусть он в гараже все разветвления сделает. То что вам надо. А потом пред. подключит к общему. И всё. Сказал счётчик надо полуавтомат, щиток и дальше по желанию
---------- Сообщение добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:33 ----------
То есть, когда свой электрик внутри всё сделает. Тогда председатель подключит с "наружи". Подключение стоит 1,5 базовой. Ну сегодня это он мне так сказал
какое узо или дифавтомат надо.
Макс, это ведь одно и тоже:)
И вообще, в гареже УЗО не надо!!! Помещение сырое - замучаетесь его включать.
Хватит автомата "Цэшки".
Зы. По делу. Проводку сделать в гараже не проблема - всё открытое, никакого напряга.
Зы.2. А кто-нибудь узнавал цениик на подключение ТОЧКИ?;)
Железный Дровосек
07.10.2012, 22:59
Парни, вы же все технари. Не проложите кабель по стене? Проложите - запросто. Любопытным могу рассказать, как правильно кабель крепить на жестяные скобы. Да и готовый дюбель с пластиковым хомутом в продаже есть.
Проблема установить по месту розетки (лучше наружные двойные), распределительные коробки? Тоже нет.
Электрика надо звать только затем, чтобы он все запаковал, установил счетчик и защиту.
Несколько советов по электрике гаража:
1. Не жалейте светильников и выключателей. Однозначно светильники должны быть на потолке в проекции открытых капотов моторного отсека и багажника.
2. Светильники общего освещения располагайте на стенах выше человеческого роста - по паре на продольную стену гаража.
3. Розетки 220 вольт устраивайте у верстака, а также под каждым настенным светильником - в противном случае будете вечно цеплять ногами за кабели, валяющиеся поперек гаража.
4. Напряжение в подвал - 12 (36) вольт. Низковольтные розетки нужны не только в подвале, но и наверху, - ведь переноска часто одна.
5. Неплохо иметь освещение в нишах по контуру ямы.
6. Для крепления щитка на кирпичную стену с целью оставить пространство для будущей штукатурки под щитком хорошо подходят резиновые втулки от советской классики (стоят копейки в любом автомагазине) и винты необходимой длины с головкой под ключ.
Docent86
08.10.2012, 00:54
=SASH=, у нас в гараже есть свои требования, наличие узо обязательно! Кстати узо и диф это не совсем одно и тоже... это как сравнивать классический трёхступенчатый автомат и типтроником шестиступкой...
А провода крепить ИМХО в коробах!
alex_qwerty
08.10.2012, 20:06
=SASH=, у нас в гараже есть свои требования, наличие узо обязательно! Кстати узо и диф это не совсем одно и тоже... это как сравнивать классический трёхступенчатый автомат и типтроником шестиступкой...
А провода крепить ИМХО в коробах!
В коробах сильно жирно - проще - в гофро-трубе ... Диф=УЗО+авт.выкл. ...Если есть вопросы по электрике спрашивайте ...
Кстати узо и диф это не совсем одно и тоже...
Верное замечание.
провода крепить ИМХО в коробах!
Только если стены из горючего материала или для эстетики.
---------- Сообщение добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:02 ----------
проще - в гофро-трубе
Сильно не красиво, уж лучше просто кабель в двойной изоляции.
Валера 13
09.10.2012, 20:09
Может кто подскажет где можно достать электро шит? А то в магазине платить 230 тыс. за простую коробку уж совсем не хочется
. Или может кто сам сможет сделать?
AutoSfera
09.10.2012, 20:36
Валера 13, а если использовать корпус от неисправной микроволновки?
Валера 13
09.10.2012, 21:52
....возможно
alex_qwerty
10.10.2012, 09:58
Валера 13, а если использовать корпус от неисправной микроволновки?
Улыбнуло ...)))
kostozsis
17.10.2012, 12:40
Ищу электрика, нужно провести свет в гараж. А именно внутри сделать разветвления для розеток, установить счётчик, щиток, ну и по-моему всё.
Я могу помочь ПИШИ на мыло kostozsis@yandex.ru или по тел. 80298321117 (Андрей)
Электрики, отзовись!:)
Товарищ хочет купить электрощётчик в РФ(там дешевле). Возникнут ли проблемы при его подключении(он же типа не "Мэйд ин РБ"). Могут ли возникнуть проблемы с энергослужбой при попытке установки/подключении такового?
А, ещё вопрос: Какой вводной автомат должен стоять на вводе в частный дом? Номинал, категория чувствительности?
Попутно хотелось бы узнать требования в РБ к запитке дома. Может кто сталкивался, расскажите плиз.
=SASH=, Подключали недавно времянку в дом, если интерестно можно подъехать посмотреть (белица, хутор). Могу и документы посмотреть привезти посмотреть что там и как.
Товарищ хочет купить электрощётчик в РФ(там дешевле).
Не стоит этого делать.
Возникнут ли проблемы при его подключении
Возникнут, именно по указанной тобой причине.
Какой вводной автомат должен стоять на вводе в частный дом?
Определяется проектом. Согласовывается с кучей народа.
хотелось бы узнать требования в РБ к запитке дома.
Это определяется в спец условиях при согласовании проекта.
Например: дополнительное заземление опоры, установка на воздушке доп. сопротивлений (не помню как называются) - типа взял нагрузку выше дозволеной, сгорела, дом без лектрицтва. Вызывай РЭС, плати бабки за установку, плати штраф. Как-то так. Или по другому, в общем звони, может и найдется человек, который поможет.
Docent86
09.08.2013, 12:21
насколько я знаю щётчик должен быть наш, ровно как и провода)))
Так как у буржуйских цвета другие)))
PS недавно был на курсах в энергонадзоре))))
у буржуйских цвета другие
Вот как раз у буржуйских все в норме с цветами, а наши хоть на лом нести. Да и нет по проводам (изготовитель) ограничений, потому как нужны протоколы лаборатории: фаза-нуль, сопротивление изоляции силовых и осв. проводок, + сопротивление заземляющих устройств и соединений заземлителей с заземляемыми элементами. В общем не все так прсто.
- - - Добавлено - - -
Могу и документы посмотреть привезти посмотреть что там и как.
У вас три фазы или одна? Будет разница в автоматах.
=SASH=, есть поговорка: "Не зная броду, ну его на ..." В общем совет: сами не суйтесь - замучаетесь.
alex_qwerty
09.08.2013, 12:55
Электрики, отзовись!:)
Товарищ хочет купить электрощётчик в РФ(там дешевле). Возникнут ли проблемы при его подключении(он же типа не "Мэйд ин РБ"). Могут ли возникнуть проблемы с энергослужбой при попытке установки/подключении такового?
Энергосбыт заставляет ставить многотарифные электронные счетчики - 90% из них - Энергомера , цена что в РБ что в Рф - на них должна быть одинаковая , в-принципе можно ставить любой , который внесен в реестр средств измерений РБ , тоже должны в Энергосбыте подсказать...
А, ещё вопрос: Какой вводной автомат должен стоять на вводе в частный дом? Номинал, категория чувствительности?
На ввод (если ничего не изменилось) - max 7.5 кВт т.е автомат 40А 2 полюса.
max 7.5 кВт т.е автомат 40А
А если в проекте будет забит автомат меньше, купит человек еще один автомат, потому как инспектор не подпишет приемку.
sanetschka
09.08.2013, 13:29
в-принципе можно ставить любой , который внесен в реестр средств измерений РБ ,
+1
заранее можно проверить тут (http://www.belgim.by/grsi_default/)
заранее можно проверить тут
Отлично. Есть в списке... "Меркурий 203".
Ситуация такова:
Есть частный дом, в деревне и конечно же счётчик времён СССР. Сгорела платформа с пробками, а дежурный(типа экстренный) электрик там всё раворотил по живому и повесил(после счётчика) 3-х полюсный автомат на 16А класса D. Провода оголённые, автомат держится только за счёт проводов, всё совсем не красиво.
Вот хозяин хочет всё это дело облагородить, поменять счётчик и сделать разводку по дому.
Новый ящик будем собирать 100 %, вот я и интересуюсь требованиями к этому делу... нужен ли вводной автомат перед счётчиком или оставить схемотехнику "как и было"?
- - - Добавлено - - -
Ещё интересует про вводные автоматы... нужен отдельный пломбируемый бокс или же можно его всунуть в основной ящик и опломбировать именно автомат?
Зы. В РФ я требования знаю, а у нас в РБ - тут же как на другой планете, всё может быть иначе:)
можно его всунуть в основной ящик и опломбировать именно автомат?
можно, у меня так.
поменять счётчик
это гораздо проще.
В любом случае после приобретения счетчика его нужно отвезти в энергосбыт (105 кабинет) там его параметризируют и выдадут соответствующую бумагу. И опять же все это нужно делать с оформлением. Сегодня буду у себя на стройке после 18.00. Если хочешь подскачи, посмотришь бумаги, щит.
alex_qwerty
09.08.2013, 15:10
Ситуация такова:
Есть частный дом, в деревне и конечно же счётчик времён СССР. Сгорела платформа с пробками, а дежурный(типа экстренный) электрик там всё раворотил по живому и повесил(после счётчика) 3-х полюсный автомат на 16А класса D. Провода оголённые, автомат держится только за счёт проводов, всё совсем не красиво.
Вот хозяин хочет всё это дело облагородить, поменять счётчик и сделать разводку по дому.
Новый ящик будем собирать 100 %, вот я и интересуюсь требованиями к этому делу... нужен ли вводной автомат перед счётчиком или оставить схемотехнику "как и было"?
- - - Добавлено - - -
Ещё интересует про вводные автоматы... нужен отдельный пломбируемый бокс или же можно его всунуть в основной ящик и опломбировать именно автомат?
Простейшая схема (http://images.yandex.by/yandsearch?text=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fwww.electricdom.ru%2Felectroshemes1.files%2Fuzo_flat.jpg&pos=3&rpt=simage&lr=155&noreask=1&source=wiz)
Если будете менять проводку и делать новую проводку сразу прикидывайте как её лучше разбить с учетом нагрузки по комнатам (обычно на кухню ведут отдельную линию от щитка + тавят УЗО или Диф.автомат + УЗО или Диф.автомат - на ванную) , дальше выбор проводов (как правло ВВГ 3*2,5 - розетки , ВВг 3*1,5 - свет) ну и подбирают номиналы автоматов по линиям ... Я бы ещё на частный дом ставил ограничитель импульсных напряжений (так на всякий - от молний не застрахуешся)
Всем спасибо за консульт.
Просто в рашке сейчас чуть-чуть другие требования... вводной автомат должен висеть в отдельном ящике, на столбе, причём на самой высокой его точке:) Это для того, чтобы исключить самовольное повторное включение после срабатывания автомата(перегрузки и пр.) - за включение конечно дерут бабки:) и конечно же избавить жильцов от соблазна украсть пару вёдер электричества)))
Кстати ещё ньюанс: в РФ никогда не подпишут акт ввода в эксплуатацию, если автомат на столбе к примеру 32 А, а вводной кабель - медь, сечением 10 мм.кв. Кто ответит почему?:) Напомню, что вводной автомат висит на столбе.
Вот я и интересовался как у нас с этим делом, можно ли вводной автомат поставить в доме.
- - - Добавлено - - -
Если будете менять проводку и делать новую проводку сразу прикидывайте как её лучше разбить с учетом нагрузки по комнатам (обычно на кухню ведут отдельную линию от щитка + тавят УЗО или Диф.автомат + УЗО или Диф.автомат - на ванную) , дальше выбор проводов (как правло ВВГ 3*2,5 - розетки , ВВг 3*1,5 - свет) ну и подбирают номиналы автоматов по линиям ...
С этим понятно, не первый год как с этим вожусь. Просто дальше счётчика не лазил ещё...
Я бы ещё на частный дом ставил ограничитель импульсных напряжений
А вот здесь можно и подробнее... не ставил ещё такие и не встречался пока(((
можно ли вводной автомат поставить в доме.
У тебя просто замена счетчика - может прокатить. Вот если б ввод в новое домостроение - 100% не прокатило бы.
alex_qwerty
09.08.2013, 20:52
Кстати ещё ньюанс: в РФ никогда не подпишут акт ввода в эксплуатацию, если автомат на столбе к примеру 32 А, а вводной кабель - медь, сечением 10 мм.кв. Кто ответит почему? Напомню, что вводной автомат висит на столбе.
Раша - моразм крепчает ... Может в тех.условиях или ПУЭ - что там у них , прописаны вводные квадраты например в 16 мм2 или автомат на 32А - может при большой нагрузке "залипнуть" + короткое и кабель медь 10 мм2 будет держать свои 70А пока не загорится где-нибудь проводка и выбьет ТП , а так автома 32А и кабель 4-6 мм2 тоже где 40А - пусть отгорает ... Тут Рашу как и всегда не понять...
А вот здесь можно и подробнее... не ставил ещё такие и не встречался пока(((
подробнее тут (http://www.priborika.ru/katalog/zachita/kat/ops1_kat.pdf) , схем подключения в google полно , для частного дома актуально , может за всю жизнь не разу не понадобится , но если вдруг молния бьет в линию и идет по ней пока "не заземлится" - вся подключенная техника (даже неработающая) которой уже в любом доме не мало - "вылетает" на ура.
если автомат на столбе к примеру 32 А, а вводной кабель - медь, сечением 10 мм.кв. Кто ответит почему?
Меньше можно? Просто 10 кв - это 80 А. Может потому, чтоп потом любители тупо автомат помощнее не поставили?
Раша - моразм крепчает ...
Я тоже не совсем понимаю... В ПУЭ у них написано тоже самое, что и у нас:)
Я интерисовался этим вопросом, но что получил кучу формул в ответ, какие-то законы и много текста. Основной мыслью я так понял было "сила и плотность тока в проводнике".
В подробности вдаваться не стал, просто проверил на практике...
Есть эл.щиток, в котором стоит автомат на 20А, есть 15 метров провода ПВС 3*2,5, к которому подключается сварочник. Через минуту работы(непрерывная сварка) автомат вырубает. Меняем автомат на 25 А - супер, держит . Ладно, всё логично. Идём дальше... Меняем 15 метров(после автомата) ПВС 3*2,5 на ПВС 4*10. Повторяем эксперимент. 25А - держит, меняем автомат на 20А - ёпт, опять держит. По крайней мере 5 минут точно. Идём дальше. 16А - вырубился через 2 мин.
Все автоматы категории "С". Время на замену электродов тоже не учитываем.
Невероятно, но факт.
Вот вам и физика процесса. Пора снова открывать учебники и учиться, учиться и ещё раз учиться.
Вот вам и физика процесса.
Расскажу старую и поучительную историю... Узнал о ней в конце процесса.
Бетонный завод.
Вибраторы инертных 36В ~, так как в подвале. Кругом вода. Выбивало автоматы "чаще дыхания". Поменяли автоматы. Стали гореть движки. Не так часто, но это неприятнее, и дольше, дороже в замене.
Пришел Вовка, помарел, заказал вместо 4мм2 лежавших - 10мм2, прокинул, поматерившись изрядно (длинна трассы ~30м) и вдруг все стало зашибись )
alex_qwerty
09.08.2013, 22:25
Вот вам и физика процесса. Пора снова открывать учебники и учиться, учиться и ещё раз учиться.
Всё просто , если вспомнить основной закон - закон Ома : I=U/R , чем больше сечение проводника , тем меньше его омическое сопротивление , это акурат то,что вам "втирали" на форумах по поводу плотности... При постоянном напряжении (хотя при большой нагрузке всегда есть его просадка) , при меньшем сопротивлении - предельная токовая нагрузка всегда больше.Так и у вас увеличили сечение - уменьшили сопротивление , предел по току подрос.
- - - Добавлено - - -
заказал вместо 4мм2 лежавших - 10мм2
Ребята не парьтесь , уже давно разработаны таблицы (http://electro.narod.ru/tables/current.htm) , подбирайте сечния под ваши токи и всё , в них конечно не всё учитывается (условия прокладки , длинна проводника и т.д), но с большего пойдет ...
Бетонный завод.
Вибраторы инертных 36В ~, так как в подвале.
Это ты мне так мягко намекнул, что на растворном мне тоже кабель перетягивать на бункер песка?:) Тоже выбивает на вибраторе 36В)))
Не вздумай об этом ляпнуть моему гл. инженеру. Пусть лучше оператор бегает и включает автомат)))
Ребята не парьтесь
Так никто и не парится. Просто было интересно узнать истину.
Так никто и не парится.
:yes:
уже давно разработаны таблицы ,
Подбери мне по этим таблицам кабель для вибраторов, мощностью 0.99 кВт.
- - - Добавлено - - -
Это ты мне так мягко намекнул
да, что бы это было не в твою смену ))
Docent86
10.08.2013, 12:00
Таблицы эти несовсем уместны!
вот тут заложены ещё и потери (http://www.catfish.lv/test/wire.htm)
- - - Добавлено - - -
нужен ли вводной автомат перед счётчиком или оставить схемотехнику "как и было"?
если хочешь чтобы было как было (
Сгорела платформа с пробками) то межешь не ставить.
Есть аккуратные щитки
я себе вот такой брал в гараж
http://images.deal.by/7459139_w640_h640_izobrazhenie_001.jpg
как видишь вводной автомат там ставится отдельно и может быть опломбирован
Вот мой в деревне, делал все сам, коробка от старого системника :)
17265
Красотища то какая:)
Я бы сам себе руки поотбивал за такой щиток. А нулевая шина вообще классная, респект за смекалку.
Зы. Ничего личного, просто для себя можно было и поаккуратнее сделать.
Зы.2 Кстати, автоматы EKF(откровенный китай, как и iEK) по моему наблюдению не совсем хороший вариант. Для себя я бы ставил Legrand, Schneider Electric или чуть дешевле ABB. Отечественные DEKraft тоже вроде бы ничего. Мнение лично моё и разрешаю с ним не соглашаться:)
или чуть дешевле ABB. Отечественные
Теперь читать нужно так.
ЗЫ. Кстати, ИЕК, как и ЕКФ вполне себе работают, если ими не включать и выключать нагрузку. Т.е. выдерживают они порядка 10-20 включений. Скажем, в офисном здании, где все пользуются выключателями, они и 5 лет проработают на освещении, а в гараже, где перед уходом вырубают вводной - загнется достаточно быстро.
Случайно наткнулся на подпись:
Приобретаемый опыт прямо пропорционален количеству испорченного оборудования.
Тема избитая, но в этом ракурсе - понравилось )
Случайно наткнулся на подпись:
Для андроида есть приложение "Мобильный электрик". Там в разделе "Перекур" есть классные высказывания, например:
- Если при сборке электросхемы всё заработало с первого раза - вырубай быстрее и ищи причину
Или вот ещё...
Опытный электрик даже женщину не берёт за две груди одновременно
:biggrin1::biggrin1::biggrin1:
Docent86
12.08.2013, 00:33
Приобретаемый опыт прямо пропорционален количеству испорченного оборудования.
лучше немного погуглить и спросить совета))) Читай лучше учиться на чужих ошибках!
По чём нынче в Гомеле стоит "точка"?
Халтурка нарисовалась, хочу узнать примерные ценники для Гомеля.
примерные ценники для Гомеля
Цена в $
6.Электромонтажные работы
Устройство каналов в бетоне м.пог. 1,6 - 4,7
Устройство каналов в кирпиче м.пог. 1,3 - 3,8
Прокладка провода в готовых каналах/под штукатурку м.пог. 0,3 - 1,0
Прокладка провода в гофре м.пог. 0,6 - 1,7
Прокладка винипластовых труб (лотков) м.пог. 1,0 - 3,1
Установка подрозетников, распаечных коробок в бетоне ед. 2,2 - 6,6
Установка подрозетников, распаечных коробок в кирпиче ед. 1,6 - 4,7
Установка подрозетников, распаечных коробок в фаль-стенах ед. 1,3 - 3,8
Монтаж розеток, выключателей точка 2,1 - 6,3
Монтаж понижающих трансформаторов ед. 1,4 - 4,2
Монтаж светильников (точечных) ед. 1,6 - 4,7
Монтаж светильников (люминисцентных) ед. 2,1 - 6,3
Монтаж защитных автоматов ед. 2,3 - 7,0
Монтаж автоматов УЗО ед. 3,0 - 8,9
Монтаж вентилятора ед. 2,7 - 8,0
Монтаж «теплого пола» DEVI (экранированного) м.кв. 5,6 - 16,9
Устройство ниши под распределительный щиток ед. 7,8 - 23,4
Установка распределительного щитка ед. 12,5 - 37,5
Прокладка провода в электрокоробе м. пог. 1,4 - 4,2
лучше немного погуглить и спросить совета
На этой неделе предстоит:
Замена ремня ГРМ, помпы (Куплено, Контитеч, Феби)
Замена сцепления (Куплено, Екседи)
Замена масла в коробке (На подходе, Ликви 75-90 + Кератек)
Проверка/замена подшипников балансировочных валов (куплено, оригинал, хонда)
Замена насоса топлива (куплено,китай)
Замена насоса омывателя (куплено, форд, оригинал)
Замена фар (куплено, давно ждут, Хелла)
Замена масла двс, фильтра (Куплено, Ликви 10-40 mos, Манн)
Замена свечей (Денсо, куплено)
Замена катушки зажигания (Феби, куплено)
Замена задних колодок (АТЕ, на подходе)
Замена амортизаторов (Монро, на подходе)
Почти все есть в инструкции, что из этого сломаю? )))
Docent86
19.09.2013, 09:45
Я бы феби сломал и выкинул в мусорку.
Я бы феби сломал и выкинул в мусорку.
Прошлая феби отходила 100 000 км. Мож и больше отходит, но проверять не буду )
Docent86
19.09.2013, 10:58
sansa, неужели такая большая цена с той же Hepu?
Docent86, один к одному по цене. (код феби 17342, хепу P 779 )
Перевод: zCarot