Показано с 21 по 40 из 50
Ищу электрика.
-
09.08.2013, 12:44 #21
Вот как раз у буржуйских все в норме с цветами, а наши хоть на лом нести. Да и нет по проводам (изготовитель) ограничений, потому как нужны протоколы лаборатории: фаза-нуль, сопротивление изоляции силовых и осв. проводок, + сопротивление заземляющих устройств и соединений заземлителей с заземляемыми элементами. В общем не все так прсто.
- - - Добавлено - - -
У вас три фазы или одна? Будет разница в автоматах.
=SASH=, есть поговорка: "Не зная броду, ну его на ..." В общем совет: сами не суйтесь - замучаетесь.
-
09.08.2013, 12:55 #22
- Регистрация
- 29.01.2010
- Пол: Мужской (Male)
- Адрес: Гомель
- Авто: Ford Focus II
- Сообщений
- 687
Энергосбыт заставляет ставить многотарифные электронные счетчики - 90% из них - Энергомера , цена что в РБ что в Рф - на них должна быть одинаковая , в-принципе можно ставить любой , который внесен в реестр средств измерений РБ , тоже должны в Энергосбыте подсказать...
На ввод (если ничего не изменилось) - max 7.5 кВт т.е автомат 40А 2 полюса.
-
09.08.2013, 13:26 #23
-
09.08.2013, 13:29 #24
- Регистрация
- 31.08.2009
- Пол: Мужской (Male)
- Адрес: Гомель
- Авто: Chrysler Pacifica (ext. DODGE NEON)
- Сообщений
- 4,864
+1
заранее можно проверить тут
-
09.08.2013, 14:13 #25
- Регистрация
- 19.04.2009
- Пол: Мужской (Male)
- Адрес: Гомель-Москва
- Авто: VW Passat IV 1,8 ABS LPG, VW Golf IV 1,9 TDI AXR VW Touran 2,0 TDI
- Сообщений
- 9,808
Отлично. Есть в списке... "Меркурий 203".
Ситуация такова:
Есть частный дом, в деревне и конечно же счётчик времён СССР. Сгорела платформа с пробками, а дежурный(типа экстренный) электрик там всё раворотил по живому и повесил(после счётчика) 3-х полюсный автомат на 16А класса D. Провода оголённые, автомат держится только за счёт проводов, всё совсем не красиво.
Вот хозяин хочет всё это дело облагородить, поменять счётчик и сделать разводку по дому.
Новый ящик будем собирать 100 %, вот я и интересуюсь требованиями к этому делу... нужен ли вводной автомат перед счётчиком или оставить схемотехнику "как и было"?
- - - Добавлено - - -
Ещё интересует про вводные автоматы... нужен отдельный пломбируемый бокс или же можно его всунуть в основной ящик и опломбировать именно автомат?
Зы. В РФ я требования знаю, а у нас в РБ - тут же как на другой планете, всё может быть иначе
-
09.08.2013, 14:41 #26
можно, у меня так.
это гораздо проще.
В любом случае после приобретения счетчика его нужно отвезти в энергосбыт (105 кабинет) там его параметризируют и выдадут соответствующую бумагу. И опять же все это нужно делать с оформлением. Сегодня буду у себя на стройке после 18.00. Если хочешь подскачи, посмотришь бумаги, щит.
-
09.08.2013, 15:10 #27
- Регистрация
- 29.01.2010
- Пол: Мужской (Male)
- Адрес: Гомель
- Авто: Ford Focus II
- Сообщений
- 687
Простейшая схема
Если будете менять проводку и делать новую проводку сразу прикидывайте как её лучше разбить с учетом нагрузки по комнатам (обычно на кухню ведут отдельную линию от щитка + тавят УЗО или Диф.автомат + УЗО или Диф.автомат - на ванную) , дальше выбор проводов (как правло ВВГ 3*2,5 - розетки , ВВг 3*1,5 - свет) ну и подбирают номиналы автоматов по линиям ... Я бы ещё на частный дом ставил ограничитель импульсных напряжений (так на всякий - от молний не застрахуешся)
-
09.08.2013, 16:31 #28
- Регистрация
- 19.04.2009
- Пол: Мужской (Male)
- Адрес: Гомель-Москва
- Авто: VW Passat IV 1,8 ABS LPG, VW Golf IV 1,9 TDI AXR VW Touran 2,0 TDI
- Сообщений
- 9,808
Всем спасибо за консульт.
Просто в рашке сейчас чуть-чуть другие требования... вводной автомат должен висеть в отдельном ящике, на столбе, причём на самой высокой его точке Это для того, чтобы исключить самовольное повторное включение после срабатывания автомата(перегрузки и пр.) - за включение конечно дерут бабки и конечно же избавить жильцов от соблазна украсть пару вёдер электричества)))
Кстати ещё ньюанс: в РФ никогда не подпишут акт ввода в эксплуатацию, если автомат на столбе к примеру 32 А, а вводной кабель - медь, сечением 10 мм.кв. Кто ответит почему? Напомню, что вводной автомат висит на столбе.
Вот я и интересовался как у нас с этим делом, можно ли вводной автомат поставить в доме.
- - - Добавлено - - -
С этим понятно, не первый год как с этим вожусь. Просто дальше счётчика не лазил ещё...
А вот здесь можно и подробнее... не ставил ещё такие и не встречался пока(((
-
09.08.2013, 18:50 #29
-
09.08.2013, 20:52 #30
- Регистрация
- 29.01.2010
- Пол: Мужской (Male)
- Адрес: Гомель
- Авто: Ford Focus II
- Сообщений
- 687
Раша - моразм крепчает ... Может в тех.условиях или ПУЭ - что там у них , прописаны вводные квадраты например в 16 мм2 или автомат на 32А - может при большой нагрузке "залипнуть" + короткое и кабель медь 10 мм2 будет держать свои 70А пока не загорится где-нибудь проводка и выбьет ТП , а так автома 32А и кабель 4-6 мм2 тоже где 40А - пусть отгорает ... Тут Рашу как и всегда не понять...
подробнее тут , схем подключения в google полно , для частного дома актуально , может за всю жизнь не разу не понадобится , но если вдруг молния бьет в линию и идет по ней пока "не заземлится" - вся подключенная техника (даже неработающая) которой уже в любом доме не мало - "вылетает" на ура.
-
09.08.2013, 21:30 #31
-
09.08.2013, 22:03 #32
- Регистрация
- 19.04.2009
- Пол: Мужской (Male)
- Адрес: Гомель-Москва
- Авто: VW Passat IV 1,8 ABS LPG, VW Golf IV 1,9 TDI AXR VW Touran 2,0 TDI
- Сообщений
- 9,808
Я тоже не совсем понимаю... В ПУЭ у них написано тоже самое, что и у нас
Я интерисовался этим вопросом, но что получил кучу формул в ответ, какие-то законы и много текста. Основной мыслью я так понял было "сила и плотность тока в проводнике".
В подробности вдаваться не стал, просто проверил на практике...
Есть эл.щиток, в котором стоит автомат на 20А, есть 15 метров провода ПВС 3*2,5, к которому подключается сварочник. Через минуту работы(непрерывная сварка) автомат вырубает. Меняем автомат на 25 А - супер, держит . Ладно, всё логично. Идём дальше... Меняем 15 метров(после автомата) ПВС 3*2,5 на ПВС 4*10. Повторяем эксперимент. 25А - держит, меняем автомат на 20А - ёпт, опять держит. По крайней мере 5 минут точно. Идём дальше. 16А - вырубился через 2 мин.
Все автоматы категории "С". Время на замену электродов тоже не учитываем.
Невероятно, но факт.
Вот вам и физика процесса. Пора снова открывать учебники и учиться, учиться и ещё раз учиться.
-
09.08.2013, 22:17 #33
- Регистрация
- 25.06.2010
- Пол: Мужской (Male)
- Адрес: Гомель
- Авто: ROVER 600
- Сообщений
- 7,036
Расскажу старую и поучительную историю... Узнал о ней в конце процесса.
Бетонный завод.
Вибраторы инертных 36В ~, так как в подвале. Кругом вода. Выбивало автоматы "чаще дыхания". Поменяли автоматы. Стали гореть движки. Не так часто, но это неприятнее, и дольше, дороже в замене.
Пришел Вовка, помарел, заказал вместо 4мм2 лежавших - 10мм2, прокинул, поматерившись изрядно (длинна трассы ~30м) и вдруг все стало зашибись )
-
09.08.2013, 22:25 #34
- Регистрация
- 29.01.2010
- Пол: Мужской (Male)
- Адрес: Гомель
- Авто: Ford Focus II
- Сообщений
- 687
Всё просто , если вспомнить основной закон - закон Ома : I=U/R , чем больше сечение проводника , тем меньше его омическое сопротивление , это акурат то,что вам "втирали" на форумах по поводу плотности... При постоянном напряжении (хотя при большой нагрузке всегда есть его просадка) , при меньшем сопротивлении - предельная токовая нагрузка всегда больше.Так и у вас увеличили сечение - уменьшили сопротивление , предел по току подрос.
- - - Добавлено - - -
Ребята не парьтесь , уже давно разработаны таблицы , подбирайте сечния под ваши токи и всё , в них конечно не всё учитывается (условия прокладки , длинна проводника и т.д), но с большего пойдет ...
-
09.08.2013, 22:32 #35
- Регистрация
- 19.04.2009
- Пол: Мужской (Male)
- Адрес: Гомель-Москва
- Авто: VW Passat IV 1,8 ABS LPG, VW Golf IV 1,9 TDI AXR VW Touran 2,0 TDI
- Сообщений
- 9,808
Это ты мне так мягко намекнул, что на растворном мне тоже кабель перетягивать на бункер песка? Тоже выбивает на вибраторе 36В)))
Не вздумай об этом ляпнуть моему гл. инженеру. Пусть лучше оператор бегает и включает автомат)))
Так никто и не парится. Просто было интересно узнать истину.
-
09.08.2013, 23:58 #36
-
10.08.2013, 12:00 #37
- Регистрация
- 27.01.2009
- Пол: Мужской (Male)
- Адрес: Гомель, 51мкр-н
- Авто: VW Passat b3
- Сообщений
- 8,919
Таблицы эти несовсем уместны!
вот тут заложены ещё и потери
- - - Добавлено - - -
если хочешь чтобы было как было () то межешь не ставить.
Есть аккуратные щитки
я себе вот такой брал в гараж
как видишь вводной автомат там ставится отдельно и может быть опломбирован
-
11.08.2013, 21:47 #38
- Регистрация
- 02.05.2011
- Пол: Мужской (Male)
- Адрес: Гомель
- Авто: VW Passat B5 GP 1.9 TDI AVF
- Сообщений
- 116
Вот мой в деревне, делал все сам, коробка от старого системника
11082013676.jpg
-
11.08.2013, 23:27 #39
- Регистрация
- 19.04.2009
- Пол: Мужской (Male)
- Адрес: Гомель-Москва
- Авто: VW Passat IV 1,8 ABS LPG, VW Golf IV 1,9 TDI AXR VW Touran 2,0 TDI
- Сообщений
- 9,808
Красотища то какая
Я бы сам себе руки поотбивал за такой щиток. А нулевая шина вообще классная, респект за смекалку.
Зы. Ничего личного, просто для себя можно было и поаккуратнее сделать.
Зы.2 Кстати, автоматы EKF(откровенный китай, как и iEK) по моему наблюдению не совсем хороший вариант. Для себя я бы ставил Legrand, Schneider Electric или чуть дешевле ABB. Отечественные DEKraft тоже вроде бы ничего. Мнение лично моё и разрешаю с ним не соглашаться
-
11.08.2013, 23:43 #40
- Регистрация
- 25.06.2010
- Пол: Мужской (Male)
- Адрес: Гомель
- Авто: ROVER 600
- Сообщений
- 7,036
Теперь читать нужно так.
ЗЫ. Кстати, ИЕК, как и ЕКФ вполне себе работают, если ими не включать и выключать нагрузку. Т.е. выдерживают они порядка 10-20 включений. Скажем, в офисном здании, где все пользуются выключателями, они и 5 лет проработают на освещении, а в гараже, где перед уходом вырубают вводной - загнется достаточно быстро.
Здесь мы обсуждаем
Ищу электрика.
Похожие темы
-
Ищу, найду, отдам, возьму... электрика ДИФ. автомат 3х фазный 16АСобственно ситуация какая- на стройплощадке поставил ЩИТ, с автоматами и счетчиком. Пока делал проект, поспешил, купил диф. автомат трехфазный, на 25 А. В проекте -16 А. Инспектор в замечаниях, указал заменить :blink:. Но еще раз платить 200-250...
-
Ищу, найду, отдам, возьму... ищу электрика по французамищу электрика по французам, в частности не работает абс (горит лампочка, авто рено лагуна 2 фаза1